超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

szzhang001
我愛工控!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 742 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2025-06-21
查看szzhang001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-20 17:00
你能用一個按鈕開關和若干個中間繼電器組成單鍵啟停電路嗎?請不要用PLC來設計。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(raoshili) 兄臺在這有理了。
  • 吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師!
    Email:   hfzwz@qq.com
    秋秋
    有志者事競成
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 408 個
    工控威望: 528 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 236(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-01-09
    查看秋秋的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-06-20 22:51
    可以,請看 LD X0          OR M1    ANI M2     OUT M1               LD  XO      AND M3     OUT    M2          LDI   X0    AND  M1    OR  M3     ANI  M4    OUT   M3     LDI  X0    ANI  M1    OUT   M4  
    LD  M1  OUT  Y1             X0為雙常閉和雙常開復歸型按鈕,  M1 ——M4 為中間繼電器       Y1 為接觸器  控制負載,     由于沒有安裝畫圖軟件,請自己去寫成梯形圖,再轉成電氣原理圖,經過本人的實踐證明,的確可以用此例子