樓主  發(fā)表于: 2010-06-28 21:33
請問各位大俠們,小弟有一個問題請大家指點一下。有一臺西門子MP277觸摸屏與一臺西門子S7-300連接,觸摸屏內的參數有時候會無端端的會清零,即所有參數都變?了,這是什么原因呢?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發(fā)帖數量: 5187 個
工控威望: 7548 點
下載積分: 163426 分
在線時間: 3264(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-06-29 08:57
觸摸屏參數對應的PLC地址是??
設置為斷電保持型一般就沒事了。