樓主  發表于: 2010-06-30 16:05
就是三菱FX1N-60 繼電器輸入輸出的   它的輸入端只有一個COM  我想問一下  這個COM可不可以和外部供電的24V的正極或負極連接啊   要是可以的話 那接完以后  這個COM會不會和輸出端的24V+有沖突啊  
xcq1979
michael
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 149 點
下載積分: 487 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2018-01-02
查看xcq1979的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-26 15:43
完全可以的,只要與輸出形成一個回路就行