樓主  發表于: 2010-07-07 22:47
我現在有臺達的PLC,變頻器和觸摸屏,與一臺壓力變送器!請問怎么樣才能讓觸摸屏自由設置壓力的大小而來控制電機的運行,用哪個軟件設計,用什么指令控制!麻煩幫個忙!謝謝!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-08 08:24
將壓力信號輸入到PLC,然后在屏上設置(需要的工藝)壓力值,你只需要將二值在程序中進行比較(使用比較指令)盡量不要用“=”方式,最好就是用“<”;“>”。
樓主留言:
熱心助人