全廠配電室的無功補償電容怎樣判斷好壞哦?除了看外觀漏液、發鼓變形、合不上閘的方法判斷外?還有什么技術一點的方法嗎?
謝謝工控網,工控伴我長!
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1137 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21678 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-09-07
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-13 23:02
把電容投上,用鉗形電流表測量其電流,如果三相電流不平衡或者小于電容器的額定電流,說明此電容是壞的,這是最簡、最易懂的方法。