超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

好問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 326 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-06-21
最后登錄: 2017-09-29
查看好問的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-22 11:59
給FX2N PLC寫程序時在對話框里,程序和參數這兩項都要勾選嗎?我大膽的只勾選了程序這一項進行寫入,但彈出提示窗上面寫著:復位停止后是否寫入數據。不知選擇是還是否?再加之是數據問題我就不敢繼續進行了,因為這臺設備只能停運半小時。
望高人指點謝謝,在線盼
goodman
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 101 點
下載積分: 605 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-06-14
查看goodman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-22 16:55
如果你只修改了程序那么就只勾選程序,寫入時會有提示停止運行,點“是”就對了。