各位朋友:有這樣一個問題
應用FX1S-PLC+FX1N-485BD板與ABB-ACS510系列變頻器(18臺)進行通訊讀/寫控制,在寫入頻率/加減速時間等數據時很正常,
但是在讀取輸出頻率(地址0103-1=0102)時,讀上來的數據均是發送時的信息或其它的錯誤信息,偶爾有短時間讀取上來正確信息,
請各位朋友指點在此多謝了!!
1/我的FX1N-485BD接線=RDA+SDA短接作為輸出B輸出----RDB+SDB短接作為A輸出.
2/我的程序同F(xiàn)X1S-PLC手冊中的RS指令的應用案例相同
3/采用每間隔0.5秒鐘讀取一次頻率操作.
以上不知問題出在那里???