超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

ygr0718
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 214 點
下載積分: 1463 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-04-06
最后登錄: 2025-01-24
查看ygr0718的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-15 22:24
工廠有一調試用設備,是刷條碼后自動對家用電器的各項參數(絕緣/功率等)進行測試。測試進度在電腦屏幕中顯示。而每次測試中電腦都會輸出一DC5V的開關量電壓,以驅動外部繼電器工作。現在需要將其輸出的DC5V信號改為PLC的輸入,來程序控制繼電器。而問題是PLC的輸入一般只接受DC24V的信號。請問各位師傅,該怎么做才可以利用DC5V作為PLC的輸入呢???
leesnw
新時達、默納克電梯系統解密
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 468 點
下載積分: 1246 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2007-09-26
最后登錄: 2025-09-28
查看leesnw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-15 22:27
用光耦轉換一下就可以了
工控學徒,虛心學習