樓主  發表于: 2010-08-20 16:24
我廠有一塊歐姆龍的溫控器,信號輸入端接的是PT100的熱電阻,每次動一下接在溫控器上的熱電阻線實際溫度值就上下跳動2-3度,剛開始我以為是線接處不好,就把線重新接了但問題依舊,請大家指點。
謝謝!|
長生
知識無界
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 308 點
下載積分: 3247 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2017-12-05
查看長生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-20 18:30
調溫控器的幅值
學無止境