樓主  發表于: 2010-09-13 11:43
我有兩個開關電源都是24V,說來也巧,其中一個負極壞了(正極是好的),另一個正好是正極壞了(負極是好的)。我現在想把這兩個電源組成一個電源用,就是說用一個電源的正極和另一個電源的負極在合并成一個24V的電源,不知道這樣行不行,我心里沒底,不敢貿然操作。所以來問我大伙,有經驗的老大說說。
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-13 23:39
樓主真要這樣用能不能用且不說,還不如直接找個變壓器好;如果開關電源只是壞了低壓輸出保護部分,你可以直接從次級整流濾波電容那里接兩根線出來竄個合適的保險絲就可以用了。