現在在做一臺專機,需要輸入 X447 以上點  輸出Y347以上點 (不是實際點數是PLC的編號點)不知道如何選擇合適的PLC 箱各位大俠賜教!實習期,以前除了FX系列沒有用過其他系列的PLC  
zhongshl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1119 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2025-11-01
查看zhongshl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-07 11:37
QX42和QX72一個是正公共端,一個是負公共端,你這個系統最好是用三菱Q系列,建儀用Q01CPU,如果說你這個系統用的是分散型的系統,可以考慮用CC-LINK,或都用H網來分開控制,有需要的話可以Q我:QQ:269967476