問一個很菜的問題。。。我用PLC300采集多個傳感器信號,傳感器配變送器,之后信號進PLC還要進行其他的信號調理嗎,比如濾波等等。。。期待大蝦的回答,謝謝。。。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3348 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70738 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-12 15:28
具體問題具體對待。要知道信號并不存在標準的電壓/電流等級。如0-5V的實際值可能是0.5-4.9V。這時你剛好需要使用下限值,則需要在程序上進行適當的“調理”,才能達到要求。