關于三菱PLC斷電后再啟動的問題
內容: 有這樣的控制要求:設備發生突然斷電的意外時,應保持各處在斷電瞬間的狀態。恢復供電后,按下啟動按鈕,設備從斷電瞬間保持的狀態開始,按原來的方式和程序繼續運行。應該怎么解決呢?我用三菱FX2N的,望高人指點一下,謝謝了
問題補充:用斷電保持的話一送電就自動運行了,現在要求按下啟動按鈕之后才運行.
小巖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小巖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-17 21:31
圖片:
用M8002置位M8037 再手動X0復位M8037。這樣一上電輸出就是禁止的。手啟動才行,內部有要求的地方用斷電保持繼電器或寄存器。  另外三樓寫的有問題,自已調試好了再發