各位大俠,我想請問下,假如有電發熱管10.5千瓦,電源采用三相四線制,
一、電發熱管是220伏的,電流是多少
二、電發熱管是380伏的,電流是多少
最好是有運算過程,運算公式
謝謝!~
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-20 20:47
電熱管是阻性負載,功率=電壓*電流。220伏用3只,  星形接法。每相電流47.7A。
                                  380伏用3只,三角形接法,每相電流47.7A。