樓主  發表于: 2010-11-17 12:01
用電設備基本上是感性負載  當電機都運行后電網電壓降低到350V左右,當負載稍微加重電壓甚至降低到300V,且電機溫升增加,基本上就沒法工作了,且用電設備里變壓器約400左右,我想在不加粗主電線的情況下,能并聯電容進行補償電壓嗎
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3348 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70738 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-17 17:18
在不考慮變壓器容量為前提下。你處的架空線是小了,依靠無功補償是不能解決電壓低的問題。必須按容量選擇導線截面。