樓主  發表于: 2010-11-28 22:04
比如用485的通訊板。方法一是在PLC參數中設置 ,另外就是用指令 MOV H0E09E D8120
很想知道這條指令詳細是怎么對應的 還有就是如果用232的通訊板呢,或者提供下哪本手冊里有這介紹 一直都用的很糊涂,謝謝
wuyuxing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 160 點
下載積分: 543 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-12-04
最后登錄: 2025-05-29
查看wuyuxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-30 23:55
MOV H0E09E D8120
這個是定義D8120通信的格式,在定義通信格式之前也要定義通信模式,是8 位還是16位,H0E09E這個數值有沒有錯?0代表數據長度為7位;第二位是E,但奇偶性沒有E呀,這個我個人的見解,有錯請指正