樓主  發表于: 2010-12-07 16:32
請教各位大俠,假如我有2個CPU224,怎么可以將它們連起來,再通過西門子編程電纜連接到上位機Micro WIn呢?
2個CPU之間可以直接接通信口嗎(不用EM277)?
2個CPu之間用什么線連接?可以自己做嗎?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6626 個
工控威望: 38438 點
下載積分: 14730 分
在線時間: 9800(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-31
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-07 17:09
兩個CPU直接通訊請參看編程手冊NETR/NETW指令。

用普通的MPI電纜,無需EM277,如果你手中的S7-200型錄的話,參看最后一頁附圖。

西門子的編程電纜需要多主站電纜。