超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

wanglong1122
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wanglong1122的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-08 15:37
   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18253 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2025-06-05
查看lty504351的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-09 11:25
關鍵取決于負載率,還要看功率因數,不能完全按照設備銘牌上的功率相加,這個沒有實際意義
干到老,學到老