樓主  發表于: 2010-12-10 22:50
一臺擠出機45K的電機配45KW的變頻器運行10HZ時面板顯示100幾安,用數字鉗表實測電機電流只有58安,變頻器就跳顯過載報警,但無停機,請教高手們其個中原因?和解決的方法?謝謝。
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18253 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2025-06-05
查看lty504351的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-09 11:20
低頻時電流大是對的,要想電流小些可以適當調整轉居提升功能,也相當于提高輸出電壓,大負載,低頻,這樣是不太好的,如果不是專用變頻電機,電機長時間運行也會燒掉,因為電機的額定電流才90,發熱量太大,散熱性能不好,