請教,在使用ZRN指令時沒有DOG搜索功能(只能在DOG前端才能進行),那要是,不在前端,是不是只能先用手動移到前端再用ZRN回歸;如果我想在每次上電時先自動運行原點回歸(不確定電機的位置),該怎么弄,望指教?
[ 此帖被木獬在2010-12-17 16:42重新編輯 ]
yanzhi2008
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9822 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2025-11-14
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-15 20:15
別搞那么復雜呀,一個SENSOR也可以做為原點呀,用DDRVI 移動脈沖數為-99999999,到定義原點時停止,再清零D8140就可以了.省了了近點開關