有個問題想問下,機器上提供的是12VDC的直流電壓,但是我手頭只有一個工作電壓為24VDC的傳感器,安裝上去是毫無反應的。我想問下,除了換個電壓為12V傳感器這個方法外,如何將工作電壓為24V的傳感器使用在機器上呢?
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2025-10-14
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-21 16:33
用DC-DC轉換器把12V轉換成24V或是把12V電源換成24V的。再通過穩壓得到12V機器使用供。24V供傳感器使用,共用0V。
還有就是多加個24V的電源。
這樣比較麻煩,如果傳感器不貴的話,換個算了。