我用三菱FX3U控制松下A5伺服,運行一會伺服就顯示少一兩脈沖,過一會又多一兩個的。這種情況正常嗎?有遇見同樣的情況的嘛?
zjd2002
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zjd2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-31 11:15
看了這么多回答,很是謝謝你們啊!  
  
查了很多資料也請教了很多人,脈沖多幾個少幾個的是很正常,但是也不正常,主要是干擾。


我用的是松下A5以前也用過國產的,用國產的時候沒注意這個問題。如果有同時用過松下,歐姆龍,三菱,安川等等其他品牌的,并且是PLC發脈沖控制的同仁,可以談談你們的經歷嗎?   這個問題其實困擾著很多人的。
zjd2002
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zjd2002的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-07 16:21
是不是集電極輸出的就會丟脈沖,而差分輸出的就不會丟脈沖。 有經驗的人幫幫忙