我之前是一個FX264MR的主機,現在想加四個步進驅動器,要怎能么加,還是換一個PLC的主機,請各位高手出出招????????????
做事先做人,人做好了事就成了
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 849 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-10 08:19
OMRON 的CPIH有4個脈沖口,剛好滿足,三菱的FX3U有3個脈沖口,再加一個模塊。用S7-200也可以,只有2個脈沖口,也加一個EM253定位模塊
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 849 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-10 13:48
加4個1PG價格也不低,換PLC價格還沒這么高吧