超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

狼堡
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 2596 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2023-03-04
查看狼堡的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-12 22:32
如題,最近搞一個同步控制,就是用CAN OPEN控制伺服,有個問題請教大神,就是好比如伺服在原點位置,我發出命令讓伺服正轉,再命令伺服反轉,不知伺服內部脈沖個數反饋是否有增減?還是一直增?是伺服通信轉矩控制模式,我要判斷伺服的當前位置該讀伺服的哪個參數?還有就是伺服回到原點我該怎么清零?
狼堡
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 2596 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2023-03-04
查看狼堡的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-14 18:11
   解決了