首先謝謝各位大師的指導,我的電源是用變壓器把三相的380V降壓到200V,
多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2015-12-09 09:06
引用
引用第9樓jonny_jean于2015-12-08 15:12發表的  :

伺服驅動很多控制電源都隨主回路電源設計, 三相220V的不知您的供電方式,有時以中相電源會高點要避開控制電源為單相,相電壓都是220VAC,線電壓對地會高比如說R,T,相190VAC,s相為220VAC,還有您的SON是在動力電源或控制電源穩定後才運作還是直接短接,設定也有可能,您那有伺服有接動態裝置或動態煞車電組嗎?
給參考