超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

zhi_good
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 349 點
下載積分: 7638 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2011-01-20
最后登錄: 2025-10-11
查看zhi_good的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-10 16:33
各位大師:小弟有個項目:用到S7-200smartPLC,維綸觸摸屏,柯馬機器人(支持Profbus協議),PLC還要提供獨立的以太網接口,以實現遠程監控維護功能(通信協議TCP/IP協議),機器人還需要與PLC通信,請問:PLC系統怎么配置會好些?軟件上具體怎么操作?謝謝
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 805 點
下載積分: 18579 分
在線時間: 399(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2025-10-12
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-11 09:17
SMART 200PLC 跟柯馬機器人通訊只能用自由協議、modbus\ 如果柯馬機器人做主站 (PROFIBUS)那么SMART 200PLC做從站就要DP-01模塊。