超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

power8
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 98 點
下載積分: 1332 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-01-20
最后登錄: 2025-08-08
查看power8的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-26 10:55
半路出家學習工控中,前輩見笑,F在用威綸通觸摸屏Modbus通訊臺達變頻器,比如正轉、反轉啟動,參數地址比如2000h,對應地址48193,寫入常數18、34,不懂這個轉換過程,以及常數如何換算出來的?望賜教。
clyzzc
clyzzc
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 1664 點
下載積分: 11357 分
在線時間: 449(小時)
注冊時間: 2018-04-17
最后登錄: 2025-10-15
查看clyzzc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-26 13:50
18,3,4你轉成2進制,再對照表格看看
yongjia
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 169 點
下載積分: 8338 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2013-01-06
最后登錄: 2025-08-31
查看yongjia的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-26 16:08
18  010010  正轉啟動,34  100010反轉啟動