超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

walkerman
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 193 點
下載積分: 638 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2013-01-09
最后登錄: 2025-10-18
查看walkerman的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-04-08 12:10
圖片:
圖片:
增量編碼器配合高速計數器確定直流電機方向,用區間比較指令ZCMP,還多出個D2操作數,為何不用比較指令CMP直接比較呢?
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 411 點
下載積分: 508 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-11-01
查看我愛工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-08 17:36
1行嵌套。2,3,4,5,6,7行32位傳送。下圖傳送和比較
walkerman
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 193 點
下載積分: 638 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2013-01-09
最后登錄: 2025-10-18
查看walkerman的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-04-08 19:04
引用
引用第1樓我愛工控于2023-04-08 17:36發表的  :
1行嵌套。2,3,4,5,6,7行32位傳送。下圖傳送和比較

1行主控指令,之后傳動地址位置,區域比較就搞不懂了,為何要搞出個2?