超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

343012090
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看343012090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-06 15:18
有個溫度控制器,他只有485口,支持modbusrtu通訊。和我的上位機通訊
硬件上我要買些什么簡單了,

我直接買 個485轉USB能否實現modbusrtu的通訊

暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 250 點
下載積分: 7586 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2025-10-17
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-06 16:38
485為硬件,modbus為軟件,解決完硬件再干軟件
鵝卵石
廣交天下朋友!!1
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 185 個
工控威望: 321 點
下載積分: 2368 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2012-12-06
最后登錄: 2025-09-10
查看鵝卵石的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-08-06 17:19
頂樓上,對啊,硬件匹配了之后,軟件也要匹配,通訊協議要相同的吧
引用
引用第1樓暴躁小白兔于2024-08-06 16:38發表的  :
485為硬件,modbus為軟件,解決完硬件再干軟件
廣交天下朋友,三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
從事電氣方案設計,做運動控制,慣用西門子、歐姆龍、基恩士
軟件共享、技術互助、項目合作請關注公眾號:九紋荷(fshshu )
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1250 點
下載積分: 670 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-10-16
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-08-07 13:04
買個可以配置自動輪詢的以太網轉modbus RTU模塊,比完全自己寫要舒服的多
一朝風月
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 201 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2023-08-07
最后登錄: 2025-10-16
查看一朝風月的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-08-07 13:45
modbus網關,可以透明轉發,也可以自動轉換協議報文。
你上位機網線插網關,網關的485連接設備。
然后你可以用透明轉發模式在上位機給網關設置的IP/port直接發rtu報文,
或者網關開啟協議轉換功能,你就可以與網關的IP/Port直接進行modbustcp協議通訊。