樓主  發表于: 21天前
圖片:
圖片:
用了一個網線的JET伺服,我把限位和DOG信號接在那個焊接的頭上了,監控信號也對,伺服設置里有好多回原方式,我選了DOG的那些,都不動,要怎么搞?有大神解答嗎?
[ 此帖被macatx在2025-09-20 20:21重新編輯 ]
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 922 個
工控威望: 1089 點
下載積分: 11007 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-10-08
查看dalao123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 21天前
引用
引用樓主macatx于2025-09-20 19:43發表的 三菱的JET伺服走的網線,回原要怎么設置?現在手動可以回原沒反應 :
用了一個網線的JET伺服,我把限位和DOG信號接在那個焊接的頭上了,監控信號也對,伺服設置里有好多回原方式,我選了DOG的那些,都不動,要怎么搞?有大神解答嗎?

回原點要寫程序的,控制模式為6,控制命令為h1F. 把你程序截圖看看怎么分配地址的,
樓主留言:
程度有寫,程序沒問題,主要是怎么設置這個回原的方式
plc
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4962 個
工控威望: 8399 點
下載積分: 18537 分
在線時間: 3471(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-10-10
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 20天前
我都是帶電池的,只有清零當前脈沖……
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953