現在有個項目,200SMART 控制威綸通MT8102IE的屏幕畫面。
屏幕切換地址是VW1,16無無符號,切換后地址清零。

PLC程序用I2.1 上升沿賦值VW1 #11畫面,I2.1下降沿賦值VW1 #21畫面。
屏幕模擬可以切換,PLC控制就不行,地址沒有重復和占用。

搞不清哪里有問題,有沒有遇到的?
twessi
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 60 點
下載積分: 272 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2025-12-13
最后登錄: 2025-12-24
查看twessi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 6天前
威綸通屏讀取 PLC 的 VW1 值來切換畫面

1.PLC 給 VW1 賦值后,該數值需穩定保持足夠時間(屏的讀取周期約 100ms-500ms),不能被過快清零
2 打開 200SMART 的 “狀態圖表”,添加 VW1、I2.1 這兩個地址,監控實時值;
3 手動觸發 I2.1(比如接按鈕或強制置位 / 復位),觀察:
按下 I2.1(上升沿)時,VW1 是否瞬間變為 11
松開 I2.1(下降沿)時,VW1 是否瞬間變為 21
VW1 的數值是否剛賦值就被清零(比如清零邏輯觸發過快)
樓主留言:
PLC程序地址沒有重復,觸摸屏也沒重復。換到VW90,畫面可以切換了。我在想VW1這個地址難道被系統占用了?