超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 3 篇
發帖數量: 1220 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24427 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2025-10-13
查看wsir123的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-03-09 11:08
引用
主電路電源斷開的狀態下,伺服開啟信號SON為ON了。
1.檢測主電路回路R,S,T,有沒有斷路或接觸不良。
2,檢測伺服開啟信號ON的時機。有無在主回路OFF的狀態下開啟的可能性。
3,以上均無問題,則可能是伺服系統硬件故障。更換后測試一下。


估計內部電源主回路電壓問題或檢測部分出了問題。
保持每天一點小進步足矣。。。
luchuanrun
學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 296 點
下載積分: 920 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2018-11-16
查看luchuanrun的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-05-19 14:39
學習了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go